en algún sitio he visto que esta prueba de presión previa a su funcionamiento es de 15kg/cm2 durante dos horas..., aunque por otras fuentes, me apuntan hasta 20kg/cm2.
es sólo por si alguno tiene otro dato diferente o coincide con alguno de éstos!
(MENOS ENTRENAR Y MÁS...)
• 28/03/2006 18:50:00.
• Mensajes: 30
• Registrado: marzo 2006.
Segun el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (Decreto 31/2003 de 13 de marzo):
-La instalación debe ser capaz de resistir una presión de 20 Kg/ cm2 durante dos horas sin que aparezca ningun punto de fuga en la misma.
• 28/03/2006 19:28:00.
• Mensajes: 5
• Registrado: julio 2005.
puede que tengais razon los dos,pero en caso de pregunta de examen mirad lo que ponga en el ripci, que lo que dice ahi va a misa, en algunas comunidades o ciudades puede que la cambien por circunstancias de la localidad pero por LEY en el ripci
• 28/03/2006 23:20:00.
• Mensajes: 6
• Registrado: marzo 2006.
totalmente de acuerdo con elkaiser, el ripci el ley y va a misa y creo k en el pone 15 kg, en el manual del pais vasco por ejemplo pone 20
• 29/03/2006 11:41:00.
• Mensajes: 36
• Registrado: mayo 2005.
Segun el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (Decreto 31/2003 de 13 de marzo):
Esto es cuando se instala: -La instalación debe ser capaz de resistir una presión de 20 Kg/ cm2 durante dos horas sin que aparezca ningun punto de fuga en la misma.
Y las revisiones son cada 6 meses y es cuando tiene que resistir 15 kg/cm2.
Pero teneis razon en cada sitio de mas de 20.000 mil habitantes que tenga servicio de bomberos se rigen por una ley diferente, la ripi como habeis dicho era por la que se seguia en madrid pero ahora es el reglamento de prevencion de incendios.
• 29/03/2006 20:28:00.
• Mensajes: 7
• Registrado: noviembre 2005.
Según el RD 1942/1993 del 5 de noviembre por el cual se aprueba el Reglamento de Instalaciones contra incendios, dentro del apéndice 1, punto nº 8, sistemas de columna seca, especifica: "que el sistema se someterá, antes de su puesta en servicio a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiéndole a una presión estática de 15kg/cm2(1470kPa) durante dos horas..."
Ahora bien, ya no sé si tiene vigencia o no, ya que desconozco la ley de la que hablais de ahí en Madrid (a las "provincias" aún no ha llegado).
Fijo no nos entrará nunca en exámen, pero según la ley de Murphy...
• 29/03/2006 20:41:00.
• Mensajes: 7
• Registrado: noviembre 2005.
...tarde, pero ya caí en lo que era "vuestro" ripci, no sería xq no lo tenía delante, en fin...