Como todos sabemos, los extintores se revisan cada año y cada 5 se hace la prueba hidrostática hasta una vida útil de 20 años. Mi duda es: LOS EXTINTORES DE CO2 TB SE REVISAN CADA AÑO Y SE HACE CADA 5 LA PRUEBA HIDROSTÁTICA, PERO AL REGIRSE POR AP-5 CREO QUE SU VIDA UTIL NO ES DE 20 AÑOS, ES DECIR:
CUAL ES LA VIDA UTIL DE UN EXTINTOR DE CO2?
Es cierto que los extintores de CO2 se rigen en cuanto a mantenimiento y pruebas por ITC-MIE-AP7, para botellas de gases. Pero en cualquier caso, su vida útil es de 20 años también, que es lo que indica ITC-MIE-AP5 para extintores. Es decir:
Pruebas y mantenimiento: ITC-MIE-AP7 (botellas de gases)
Seguridad y vida útil: ITC-MIE-AP5 (extintores)
• 28/01/2007 18:38:00.
• Mensajes: 3
• Registrado: enero 2007.
En esto estoy un poco pez, pero en el manual ADAMS pone que la la vida util de los extintores es de 20 años menos los de CO2
Cierto, Tazens, tienes toda la razón (el que tiene boca se equivoca).
Los de CO2 al regirse por la ITC-MIE-AP7 dejarán de ser utilizables cuando las pruebas a que se someten determinen que el nivel de corrosión interior/exterior ha dejado un espesor inadmisible de las paredes del recipiente, independientemente de si esto sucede a los 3 años o a los 30.